Numer : LODMAN.20201229-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : UPDATE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł pl-ck2 Nadawca : Witold Bogacki Początek zdarzenia : 2020-12-29 18:13:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2020-12-29 18:31:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: O 18:13 awarii uległa karta liniowa 4 x 10GE w przełączniku szkieletowym pl-ck. *** Działanie: 2020-12-29 18:54:00 (0,0) Witold Bogacki Uszkodzona karta została wymieniona na zapasową. Połaczenia wznowiły pracę. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: 2020-12-29 18:31:00 (1,0) Witold Bogacki Trwa diagnostyka i ustalanie przyczyny awarii. 2020-12-29 18:51:00 (0,0) Witold Bogacki Awaria spowodowała chwilową przerwę w pracy niektórych połączeń w relacji Koluszki oraz Olszowa oraz zerwanie lokalnego połączenia do routera sieci Pionier.