4 Jul
2014
4 Jul
'14
4:24 a.m.
Numer : LODMAN.20140704-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : OPEN Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-ck ul-r ec1 Nadawca : Piotr Wilk Początek zdarzenia : 2014-07-04 06:08:00 Koniec zdarzenia : Bilet otwarty : 2014-07-04 06:24:00 Bilet zamknięty : *** Opis problemu: Od 6:08 obserwujemy brak zasilania z sieci energetycznej w węzłach UL-CK UL-R oraz EC1. Switch ec1-zachod nie pracuje. Pozostałe urządzenia pracują na na zasilaniu UPS. *** Działanie: *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: *** Historia: