> Witam
> Grupa moze nie do konca ta , ale w serwerowni serwery oparte na NT ;)
> A tak powaznie to czy ktos korzystal w serwerowni z takiego malego
> przenosnego klimatyzatora w serwerowni?
> Zwykle są tp male pomiesczenia , a u nas technicznie moze byc trudne
> zamontowanie duzego uzrzadzenie, a poza tym pomieszczenie ma z 5 m2 tylko
> Za opinie bede wdzieczny?
> jacek
Króciutko - jeśli to urządzenie "wyparkowe" tj na zasadzie oparowania wody -
to sobie daruj.
Są równie małe splity (dwuczęściowe) - ale raczej bedzie trudno znależć taki
do całorocznej pracy.
Niestety są to raczej "chłodziarki" a nie klimatyzatory.
pozdrówka
cezar

-- 