Re: zimny pokój i deer 350w ... stabilnosc przy 5v: =4.47!!!

Autor: Radoslaw Sokol (rsokol_at_magsoft.com.pl)
Data: Thu 05 Dec 2002 - 08:12:12 MET


Hi,

"news.tpi.pl" wrote:
>
> [...]
> jeszcze jedno:
> cpuidle chlodzi [skutecznie] cpu
> i wtedy 5V zbliża się do nominalnych 5V!!!

W takim przypadku zasilacz nie trzyma napięć po obciążeniu,
a więc jest marnej klasy :) Duron 1300 przy "chłodzeniu"
pobiera jakieś 40..50 W mniej mocy. To zazwyczaj dość spora
różnica (cały komputer zazwyczaj nie bierze więcej niż 100,
120 W).

Nawet Codegen pracujący w jednym z moich komputerów tak nie
robi ;)

Poprawny zakres +5 V to +4.75..5.25 V.

-- 
|""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""|
| Radosław Sokół  |  mailto:rsokol_at_magsoft.com.pl          |
|                 |  http://www.grush.one.pl/              |
\................... ftp://ftp.grush.one.pl/ ............../


To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Wed 19 May 2004 - 02:03:57 MET DST