Numer              : PIONIER.20240304-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł LODMAN
Nadawca            : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2024-03-04 22:38:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2024-03-04 22:55:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz. 22:38 występuje problem z zasilaczem PEM 1 na mx-lod.


*** Działanie:
2024-03-05 00:09:00 (0,0) Marek Kopacz
Od godz. 22:55 (04.03.2024) zasilacz działa poprawnie.