Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20240220-2 CLOSE: Brak zasilania w Tczewie na linii Toruń

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20240220-2 CLOSE: Brak zasilania w Tczewie na linii Toruń - Gdańsk
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 20 Feb 2024 08:11:21 +0100 (CET)
Numer              : PIONIER.20240220-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Toruń - Gdańsk
Nadawca            : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2024-02-20 01:24:00
Koniec zdarzenia   : 2024-02-20 07:37:00
Bilet otwarty      : 2024-02-20 01:53:00
Bilet zamknięty    : 2024-02-20 08:11:00


*** Opis problemu:
Od godziny 1:24 obserwujemy brak zasilania w węźle Tczew. Urządzenia sieci 
PIONIER obecnie zasilane są z baterii.


*** Działanie:
2024-02-20 07:05:00 (0,0) Marek Kopacz
O godz. 3:06 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie. Nie odnotowano kolejnych braków zasilania.


*** Historia:
2024-02-20 01:56:00 (0,0) Marek Kopacz
Na stronie dostawcy energii widnieje informacja o awaryjnym wyłączeniu 
zasilania.
Planowana godzina przywrócenia 3:30.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>