[INFO] LODMAN.20240108-1 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle uml-

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20240108-1 CLOSE: Brak zasilania podstawowego w węźle uml-tv
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 9 Jan 2024 20:14:54 +0100 (CET)
Numer              : LODMAN.20240108-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia UML-TV
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2024-01-08 14:48:00
Koniec zdarzenia   : 2024-01-08 16:27:00
Bilet otwarty      : 2024-01-08 14:53:00
Bilet zamknięty    : 2024-01-09 20:14:00


*** Opis problemu:
Od godziny 13:45 występuje brak zasilania podstawowego w węźle UML-TV.
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS.


*** Działanie:
2024-01-08 17:06:00 (0,0) Marek Kopacz
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 16:27.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie pracuje stabilnie.