Numer              : PIONIER.20231120-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł TORMAN
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2023-11-20 07:52:00
Koniec zdarzenia   : 2024-01-24 13:20:00
Bilet otwarty      : 2023-11-20 16:33:00
Bilet zamknięty    : 2024-01-24 13:20:00


*** Opis problemu:
Od godz. 7:52 obserwujemy błędne działanie zasilacza PEM3, który zgłasza
informacje o awarii:
"Power Supply Failure. Bad DC Output (PEM3)"


*** Działanie:
2024-01-23 15:31:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilacz wymieniono.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilacz został wymieniony na sprawny


*** Historia:
2023-11-20 16:33:00 (1,0) Marek Kopacz
Działanie zasilacza zostanie zweryfikowane w ciągu tego tygodnia