[INFO] PIONIER.20231121-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 3 na mx-gva

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20231121-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 3 na mx-gva
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 23 Nov 2023 12:40:30 +0100 (CET)
Numer              : PIONIER.20231121-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Genewa
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2023-11-21 00:02:00
Koniec zdarzenia   : 2023-11-21 08:44:00
Bilet otwarty      : 2023-11-21 07:17:00
Bilet zamknięty    : 2023-11-23 12:40:00


*** Opis problemu:
Od godziny 00:02 urządzenie mx-gva zgłasza błąd zasilacza PEM3( Power Supply 
Failure, Bad DC Output (PEM 3) ).


*** Działanie:
2023-11-23 12:40:00 (0,1) Michał Wierucki
Awaria została usunięta i zasilanie pracuje stabilnie od 8:44 21.11.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.