Numer : LODMAN.20231015-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł film
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2023-10-15 06:38:00
Koniec zdarzenia : 2023-11-08 14:00:00
Bilet otwarty : 2023-10-15 07:49:00
Bilet zamknięty : 2023-11-20 12:03:00
*** Opis problemu:
Od godz. 6:38 UPS w węźle Film raportuje niski stan naładowania baterii.
Urządzenia w węźle cały czas są zasilane również z sieci miejskiej, gdzie nie
odnotowaliśmy przerw w zasilaniu.
*** Działanie:
2023-11-20 12:03:00 (0,1) Michał Wierucki
UPS został naprawiony. Od 08.11 UPS został ponownie zainstalowany w węźle.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2023-10-17 14:02:00 (0,0) Piotr Goczał
Bateria w UPS rozładowała się i UPS się wyłączył
2023-10-31 12:15:00 (0,0) Tomasz Berner
UPS uległ uszkodzeniu i wymaga naprawy.
|