Date: Tue, 26 Sep 2023 10:41:52 +0200 (CEST)
Numer              : LODMAN.20230924-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł uma-mon
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2023-09-23 17:30:00
Koniec zdarzenia   : 2023-09-25 09:03:00
Bilet otwarty      : 2023-09-24 09:58:00
Bilet zamknięty    : 2023-09-26 10:41:00


*** Opis problemu:
Od 2023.09.23 17:30 nie mamy łączności ze switchem uma-mon-esw


*** Działanie:
2023-09-25 11:10:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie zostało przywrócone o 6:30. 
O godz 9:00 ponownie wystąpił krótki zanik zasilania i restart urządzenia.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie pracuje stabilnie.
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2023-09-24 10:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Prawdopodobnie w węźle nie ma zasilania.