Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20230821-2 CLOSE: Awaria przełącznika w węźle piotrk-garb

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20230821-2 CLOSE: Awaria przełącznika w węźle piotrk-garb
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 25 Aug 2023 14:59:17 +0200 (CEST)
Numer              : LODMAN.20230821-2
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł piotrk-garb
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2023-08-21 16:00:00
Koniec zdarzenia   : 2023-08-25 14:59:00
Bilet otwarty      : 2023-08-21 19:24:00
Bilet zamknięty    : 2023-08-25 14:59:00


*** Opis problemu:
Po restarcie urządzenia nie jest możliwe jego ponowne uruchomienie. Błąd 
wewnętrznej pamięci flash uniemożliwia załadowanie oprogramowania.


*** Działanie:
2023-08-22 12:57:00 (0,0) Tomasz Berner
Działanie przełącznika zostało przywrócone o godzinie 12:27.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Urządzenie działa poprawnie.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20230821-2 CLOSE: Awaria przełącznika w węźle piotrk-garb, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=