Numer              : PIONIER.20230626-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Opole
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2023-06-26 18:55:00
Koniec zdarzenia   : 2023-06-28 11:43:00
Bilet otwarty      : 2023-06-26 19:00:00
Bilet zamknięty    : 2023-06-28 11:51:00


*** Opis problemu:
W przełączniku MX w Opolu przestał funkcjonować poprawnie zasilacza PEM3.


*** Działanie:
2023-06-26 19:00:00 (1,0) Marek Kopacz
Pozostałe zasilacze działają poprawnie.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilacz został dziś wymieniony i działa poprawnie