Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20230227-2 CLOSE: Awaria w systemie DWDM2 w Płocku

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20230227-2 CLOSE: Awaria w systemie DWDM2 w Płocku
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 1 Mar 2023 15:15:47 +0100 (CET)
Numer              : PIONIER.20230227-2
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł  Płock
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2023-02-27 17:53:00
Koniec zdarzenia   : 2023-03-01 11:12:00
Bilet otwarty      : 2023-02-27 18:07:00
Bilet zamknięty    : 2023-03-01 15:15:00


*** Opis problemu:
Powodem awarii jest uszkodzenie modułu ROADM.



*** Działanie:
2023-03-01 15:15:00 (0,1) Michał Wierucki
Moduł został wymieniony, połączenia działają od godz. 11:22


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2023-02-27 18:07:00 (1,0) Marek Kopacz
Brak transmisji w połączeniach:
-mx-gda - mx-war (10G)
-mx-gda2 - mx-kra2(100G)



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>