Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20230130-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 1 na mx-gva

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20230130-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 1 na mx-gva
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 15 Feb 2023 14:41:58 +0100 (CET)
Numer              : PIONIER.20230130-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Genewa
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2023-01-29 07:02:00
Koniec zdarzenia   : 2023-02-15 14:41:00
Bilet otwarty      : 2023-01-30 16:22:00
Bilet zamknięty    : 2023-02-15 14:41:00


*** Opis problemu:
Od godziny 07:02 urządzenie mx-gva zgłasza błąd zasilacza PEM1 (Power Supply 
Failure, Bad DC Output (PEM 1)).


*** Działanie:
2023-01-30 16:22:00 (1,0) Marek Kopacz
Jedna z jednostek dystrybucji zasilania w Genewie nie działa poprawnie, 
zostanie wymieniona dziś po południu.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Brak aktywnych alarmów, problemowa jednostka zasilania została wymieniona


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20230130-1 CLOSE: Awaria zasilacza PEM 1 na mx-gva, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=