Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20221213-1 UPDATE: Brak zasilania w weźle amuz-ds

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20221213-1 UPDATE: Brak zasilania w weźle amuz-ds
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 14 Dec 2022 01:57:28 +0100 (CET)
Numer              : LODMAN.20221213-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł amuz-ds
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2022-12-13 22:36:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2022-12-13 23:37:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godz 22:36 UPS w węźle amuz-ds zgłasza brak zasilania z sieci miejskiej.


*** Działanie:
2022-12-14 01:57:00 (0,0) Witold Bogacki
O 23:58 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2022-12-13 23:37:00 (1,0) Witold Bogacki
Szacowany czas podtrzymania bateryjnego ok. 5h.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20221213-1 UPDATE: Brak zasilania w weźle amuz-ds, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=