Numer              : LODMAN.20221213-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł amuz-ds
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2022-12-13 22:36:00
Koniec zdarzenia   : 2022-12-15 14:37:00
Bilet otwarty      : 2022-12-13 23:37:00
Bilet zamknięty    : 2022-12-15 14:37:00


*** Opis problemu:
Od godz 22:36 UPS w węźle amuz-ds zgłasza brak zasilania z sieci miejskiej.


*** Działanie:
2022-12-14 01:57:00 (0,0) Witold Bogacki
O 23:58 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2022-12-13 23:37:00 (1,0) Witold Bogacki
Szacowany czas podtrzymania bateryjnego ok. 5h.