Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20221130-1 CLOSE: Prace na zasilaniu w serwerowni Urzędu M

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20221130-1 CLOSE: Prace na zasilaniu w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Thu, 1 Dec 2022 22:55:02 +0100 (CET)
Numer              : LODMAN.20221130-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : planowane
Dotyczy            : węzeł UMA-PIL, FILM-DS
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2022-11-30 17:00:00
Koniec zdarzenia   : 2022-11-30 17:22:00
Bilet otwarty      : 2022-11-30 11:33:00
Bilet zamknięty    : 2022-12-01 22:55:00


*** Opis problemu:
W dniu dzisiejszym w godzinach 17:00-19:00 będą prowadzone przez Urząd 
Marszałkowski prace w serwerowni, które spowodują brak zasilania. W związku z 
powyższym niedostępne będą switche: uma-pil-esw oraz film-ds-esw.



*** Działanie:
2022-11-30 18:17:00 (0,0) Jerzy Grzenda
Od godz. 17:22 łączność została przywrócona.


*** Przewidywany czas zakończenia:
2022-11-30 19:00


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2022-11-30 16:53:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz 16:52 straciliśmy łączność ze switchami



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20221130-1 CLOSE: Prace na zasilaniu w serwerowni Urzędu Marszałkowskiego, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=