Numer              : LODMAN.20221031-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-fil
Nadawca            : Jerzy Grzenda
Początek zdarzenia : 2022-10-31 10:42:00
Koniec zdarzenia   : 2022-11-18 15:30:00
Bilet otwarty      : 2022-10-31 11:02:00
Bilet zamknięty    : 2022-11-18 15:31:00


*** Opis problemu:
Od 10:42 switch ul-fil-msw raportuje brak zasilania na zasilaczu podłączonym do 
zasilania niegwarantowanego.


*** Działanie:
2022-11-17 16:52:00 (0,0) Witold Bogacki
W dniu dzisiejszym przerwa w zasilaniu niegwarantowanym wystąpiła od 10:32 do 
13:26.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Węzeł zasilany prawidłowo.


*** Historia:
2022-10-31 11:14:00 (0,0) Piotr Goczał
W budynku trwają prace remontowe w związku z tym mogą pojawić się okresowe 
zaniki zasilania niegwarantowanego. Urządzenie zasilane będzie w tym czasie z 
UPSa.