Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20221119-1 CLOSE: Brak zasilania switch

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20221119-1 CLOSE: Brak zasilania switch
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 19 Nov 2022 15:17:35 +0100 (CET)
Numer              : LODMAN.20221119-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-fil
Nadawca            : Krzysztof Ciemcioch
Początek zdarzenia : 2022-11-19 13:48:00
Koniec zdarzenia   : 2022-11-19 15:16:00
Bilet otwarty      : 2022-11-19 14:13:00
Bilet zamknięty    : 2022-11-19 15:17:00


*** Opis problemu:
Od 13.48 obserwujemy brak zasilania gwarantowanego w węźle ul-fil naszego 
switcha.


*** Działanie:
2022-11-19 14:58:00 (0,0) Krzysztof Ciemcioch
Kierownika robót elektrycznych w obiekcie poinformował o wyłączeniu zasilania.
Obecnie zasilanie urządzenia w węźle jest z UPS.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie w węźle zostało przywrócone.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20221119-1 CLOSE: Brak zasilania switch, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=