Numer              : LODMAN.20221010-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-fil
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-10-10 13:22:00
Koniec zdarzenia   : 2022-10-11 09:44:00
Bilet otwarty      : 2022-10-10 13:24:00
Bilet zamknięty    : 2022-10-12 13:20:00


*** Opis problemu:
UPS w węźle ul-fil raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas pracy na 
bateriach: 9 godzin.


*** Działanie:
2022-10-11 11:20:00 (0,0) Michał Wierucki
O 9:44 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie działa stabilnie.
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2022-10-10 18:29:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie zostało przywrócone o 16:32

2022-10-11 09:42:00 (0,0) Michał Wierucki
Od godz. 9:13 ponownie występuje brak zasilania z sieci miejskiej w węźle.