Numer : LODMAN.20221010-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ul-fil
Nadawca : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-10-10 13:22:00
Koniec zdarzenia : 2022-10-11 09:44:00
Bilet otwarty : 2022-10-10 13:24:00
Bilet zamknięty : 2022-10-12 13:20:00
*** Opis problemu:
UPS w węźle ul-fil raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas pracy na
bateriach: 9 godzin.
*** Działanie:
2022-10-11 11:20:00 (0,0) Michał Wierucki
O 9:44 zasilanie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie działa stabilnie.
Ticket zostaje zamknięty.
*** Historia:
2022-10-10 18:29:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie zostało przywrócone o 16:32
2022-10-11 09:42:00 (0,0) Michał Wierucki
Od godz. 9:13 ponownie występuje brak zasilania z sieci miejskiej w węźle.
|