Numer : LODMAN.20220929-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł IE
Nadawca : Krzysztof Ciemcioch
Początek zdarzenia : 2022-09-29 16:49:00
Koniec zdarzenia : 2022-10-01 17:04:00
Bilet otwarty : 2022-09-29 17:05:00
Bilet zamknięty : 2022-10-01 17:05:00
*** Opis problemu:
Od 16:49 nie mamy połączenia ze switchem ie-esw.
*** Działanie:
2022-09-30 14:48:00 (0,0) Witold Bogacki
Połączenie zostało przywrócone o 14:45.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Łącze działa poprawnie.
*** Historia:
2022-09-30 08:27:00 (0,0) Michał Wierucki
W węźle występuje brak zasilania, powodem są prace, o których nie zostaliśmy
poinformowani. Przewidywany czas zakończenia to godzina 12.
|