Numer              : LODMAN.20221010-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-fil
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2022-10-10 13:22:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2022-10-10 13:24:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
UPS w węźle ul-fil raportuje pracę na bateriach. Przewidywany czas pracy na 
bateriach: 9 godzin.


*** Działanie:
2022-10-10 18:29:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie zostało przywrócone o 16:32