Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20220818-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w węźle w Skie

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20220818-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w węźle w Skierniewicach
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 19 Aug 2022 12:13:15 +0200
Numer              : LODMAN.20220818-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Skierniewice
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-08-18 07:15:00
Koniec zdarzenia   : 2022-08-18 08:18:00
Bilet otwarty      : 2022-08-18 08:07:00
Bilet zamknięty    : 2022-08-19 12:13:00


*** Opis problemu:
Od 7:15 UPS w węźle w Skierniewicach raportuje pracę na baterii. Prognozowany 
czas pracy: 1,5h.


*** Działanie:
2022-08-18 13:38:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 08:18.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20220818-1 CLOSE: Brak zasilania sieciowego w węźle w Skierniewicach, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=