Numer              : LODMAN.20220818-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Skierniewice
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-08-18 07:15:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2022-08-18 08:07:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od 7:15 UPS w węźle w Skierniewicach raportuje pracę na baterii. Prognozowany 
czas pracy: 1,5h.


*** Działanie:
2022-08-18 13:38:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 08:18.