Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20220720-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Sąd (dawny UŁ Fi

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20220720-1 UPDATE: Brak zasilania w węźle Sąd (dawny UŁ Filologia)
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Wed, 20 Jul 2022 18:37:24 +0200
Numer              : LODMAN.20220720-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-fil
Nadawca            : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2022-07-20 18:08:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2022-07-20 18:09:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
OD godz. 17:54 obserwujemy brak zasilania w węźle.


*** Działanie:
2022-07-20 18:37:00 (0,0) Marek Kopacz
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 18:18.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2022-07-20 18:09:00 (1,0) Marek Kopacz
UPS raportuje czas podtrzymania na ok. 9h.

2022-07-20 18:14:00 (0,0) Marek Kopacz
Na budowie są prowadzone prace energetyczne, o których nie byliśmy 
poinformowani. Szacowany czas przywrócenia zasilania to 21:00.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>