Numer              : LODMAN.20220720-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł ul-fil
Nadawca            : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2022-07-20 18:08:00
Koniec zdarzenia   : 2022-07-21 15:05:00
Bilet otwarty      : 2022-07-20 18:09:00
Bilet zamknięty    : 2022-07-21 15:06:00


*** Opis problemu:
OD godz. 17:54 obserwujemy brak zasilania w węźle.


*** Działanie:
2022-07-21 15:06:00 (0,1) Witold Bogacki
Przerwa w działaniu węzła nie wystąpiła.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamkniety.


*** Historia:
2022-07-20 18:09:00 (1,0) Marek Kopacz
UPS raportuje czas podtrzymania na ok. 9h.

2022-07-20 18:14:00 (0,0) Marek Kopacz
Na budowie są prowadzone prace energetyczne, o których nie byliśmy 
poinformowani. Szacowany czas przywrócenia zasilania to 21:00.

2022-07-20 18:37:00 (0,0) Marek Kopacz
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 18:18.