Numer : LODMAN.20220410-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł film-ds-esw, fitfabric-esw
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2022-04-10 07:11:00
Koniec zdarzenia : 2022-04-20 10:15:00
Bilet otwarty : 2022-04-10 07:14:00
Bilet zamknięty : 2022-04-20 10:16:00
*** Opis problemu:
Od godz. 5:4 0obserwujemy brak łączności z przełącznikami fitfabric-esw i
film-ds-esw.
*** Działanie:
2022-04-20 10:16:00 (0,1) Witold Bogacki
Przełącznik film-ds został wymieniony na inne urządzenie.
Połączenie zostało przywrócone.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenia działają poprawnie.
*** Historia:
2022-04-10 08:49:00 (0,0) Jerzy Grzenda
O godz. 7:25 połączenie do fitfabric-esw zostało przywrócone.
2022-04-11 10:48:00 (0,0) Tomasz Berner
Switch film-ds-esw uległ awarii.
|