Date: Wed, 23 Mar 2022 13:16:39 +0100
Numer              : LODMAN.20220131-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł UŁ Rektorat
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2022-01-31 19:30:00
Koniec zdarzenia   : 2022-03-23 13:16:00
Bilet otwarty      : 2022-01-31 19:38:00
Bilet zamknięty    : 2022-03-23 13:16:00


*** Opis problemu:
Od godz 19:30 brak zasilania z sieci miejskiej w węźle ul-r


*** Działanie:
2022-03-23 11:12:00 (0,0) Piotr Goczał
Trwają prace serwisowe UPSa.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Prace zostały zakończone. UPS pracuje poprawnie.


*** Historia:
2022-01-31 19:38:00 (1,0) Witold Bogacki
Węzeł pracuje na zasilaniu z ups-a.

2022-01-31 20:35:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie z sieci miejskiej jest, natomiast uszkodzony jest UPS. 
Tymczasowo zasilacz przełącznika został przepięty na inny obwód.
UPS będzie serwisowany w terminie późniejszym.