[INFO] PIONIER.20220224-3 CLOSE: Brak zasilania w węźle Krobielewko na ł

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20220224-3 CLOSE: Brak zasilania w węźle Krobielewko na łączu Poznań-Szczecin
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 25 Feb 2022 12:23:28 +0100
Numer              : PIONIER.20220224-3
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań-Szczecin
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-02-24 15:31:00
Koniec zdarzenia   : 2022-02-25 12:22:00
Bilet otwarty      : 2022-02-24 16:06:00
Bilet zamknięty    : 2022-02-25 12:23:00


*** Opis problemu:
Od godziny 15:31 występuje brak zasilania w węźle Krobielewko na łączu w 
relacji Poznań-Szczecin.


*** Działanie:
2022-02-25 08:43:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 23:12.
Brak zasilania spowodowany był wadliwym działaniem klimatyzatora, który 
powodował wyłączenie bezpiecznika.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie działa prawidłowo.
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20220224-3 CLOSE: Brak zasilania w węźle Krobielewko na łączu Poznań-Szczecin, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=