[INFO] PIONIER.20220219-12 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Wyszkowie na

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20220219-12 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Wyszkowie na łączu Poznań-Warszawa
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Sat, 19 Feb 2022 23:50:43 +0100
Numer              : PIONIER.20220219-12
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań-Warszawa
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2022-02-19 14:29:00
Koniec zdarzenia   : 2022-02-19 17:11:00
Bilet otwarty      : 2022-02-19 19:29:00
Bilet zamknięty    : 2022-02-19 23:50:00


*** Opis problemu:
Od godziny 14:29 występuje brak zasilania w węźle w Wyszkowie na łączu w 
relacji Poznań-Warszawa.


*** Działanie:
2022-02-19 23:50:00 (0,1) Tomasz Berner
Zasilanie zostało przywrócone o godzinie 17:11.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje otwarty.