[INFO] PIONIER.20220207-4 CLOSE: Brak zasilania na UPS w Zamościu

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20220207-4 CLOSE: Brak zasilania na UPS w Zamościu
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 11 Feb 2022 10:09:42 +0100
Numer              : PIONIER.20220207-4
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Zamość
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2022-02-07 15:14:00
Koniec zdarzenia   : 2022-02-08 08:40:00
Bilet otwarty      : 2022-02-07 16:48:00
Bilet zamknięty    : 2022-02-11 10:09:00


*** Opis problemu:
Od godziny 15:14 na jednym z UPS w węźle w Zamościu występuje brak zasilania.
Urządzenia sieci PIONIER są zasilane poprzez drugi UPS i siłownię 48V.



*** Działanie:
2022-02-11 10:09:00 (0,1) Michał Wierucki
Brak zasilania spowodowany był zadziałaniem zabezpieczenia różnicowo prądowego.
O godzinie 8:40 zasilanie zostało przywrócone.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:
2022-02-07 21:51:00 (0,0) Tomasz Berner
Od godziny 20:16 brak połączenia z ups-zamosc. Dodatkowo xmr-zamosc zgłasza