Numer              : LODMAN.20220219-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Skierniewice
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2022-02-19 14:04:00
Koniec zdarzenia   : 2022-02-21 07:48:00
Bilet otwarty      : 2022-02-19 14:29:00
Bilet zamknięty    : 2022-02-21 07:48:00


*** Opis problemu:
Od godzin 14:04 brak zasilania podstawowego w węźle w Skierniewicach.
Urządzenia pracują na zasilaniu z UPS, szacunkowy czas podtrzymania zasilania 
to około 2 godziny.


*** Działanie:
2022-02-19 19:34:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie odzyskano o godzinie 15:59.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20220219-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle w Skierniewicach, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=