Numer              : PIONIER.20220219-7
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań-Warszawa
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2022-02-19 07:43:00
Koniec zdarzenia   : 2022-02-20 10:39:00
Bilet otwarty      : 2022-02-19 11:15:00
Bilet zamknięty    : 2022-02-20 10:39:00


*** Opis problemu:
Od godziny 07:43 występuje brak zasilania napięciem przemiennym w węźle 
Gorzkowo na łączu w relacji Poznań-Warszawa.


*** Działanie:
2022-02-19 16:55:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie w Gorzykowie działa niestabilne, urządzenia zasilane są z baterii.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Zasilanie przywrócono 19.02.2022 godz. 21:00.
Nie zaobserwowano kolejnych przerw zasilania.