Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20220117-1 CLOSE: Brak zasilania w obiekcie sieci PIONIER

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20220117-1 CLOSE: Brak zasilania w obiekcie sieci PIONIER w Górkach
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Mon, 17 Jan 2022 12:06:53 +0100
Numer              : PIONIER.20220117-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań - Warszawa
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2022-01-17 10:15:00
Koniec zdarzenia   : 2022-01-17 11:25:00
Bilet otwarty      : 2022-01-17 10:43:00
Bilet zamknięty    : 2022-01-17 12:06:00


*** Opis problemu:
Odnotowano brak zasilania w obiekcie sieci PIONIER w Górkach, godzina 10:15.
Urządzenia sieciowe są zasilane z baterii. Przerwa w dostępie do usług sieci na
tym odcinku nie jest spodziewana ale jest to okres zwiększonego ryzyka.


*** Działanie:
2022-01-17 12:06:00 (0,1) Michał Wierucki
Zasilanie przywrócono o godzinie 11:25.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20220117-1 CLOSE: Brak zasilania w obiekcie sieci PIONIER w Górkach, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=