Date: Mon, 17 Jan 2022 10:43:18 +0100
Numer              : PIONIER.20220117-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : OPEN
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : linia Poznań - Warszawa
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2022-01-17 10:15:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2022-01-17 10:43:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Odnotowano brak zasilania w obiekcie sieci PIONIER w Górkach, godzina 10:15.
Urządzenia sieciowe są zasilane z baterii. Przerwa w dostępie do usług sieci na
tym odcinku nie jest spodziewana ale jest to okres zwiększonego ryzyka.


*** Działanie:



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia: