Numer : LODMAN.20211212-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł LARR
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-12-12 05:48:00
Koniec zdarzenia : 2021-12-14 11:49:00
Bilet otwarty : 2021-12-12 06:08:00
Bilet zamknięty : 2021-12-14 12:13:00
*** Opis problemu:
Od godz. 5:48 brak łączności ze switchem larr-esw.
*** Działanie:
2021-12-14 12:13:00 (0,1) Witold Bogacki
Diagnostyka wykazała uszkodzenie podstawowej wersji oprogramowania. Urządzenie
po restarcie uruchomiło się z kopii zapasowej która pominęła konfiguracje
interfejsu zarządzania.
Po aktualizacji oprogramowania, zarządzanie działa poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Dostęp do zarządzania został przywrócony.
*** Historia:
2021-12-13 11:18:00 (0,0) Tomasz Berner
Mimo braku łączności ze switchem ruch produkcyjny jest przenoszony.
Restart switcha nie przywrócił łączności po sieci zarządzania.
|