Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] PIONIER.20211223-1 CLOSE: Problemy z zasilaczem na routerze pozna

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] PIONIER.20211223-1 CLOSE: Problemy z zasilaczem na routerze poznan-gw3
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Fri, 24 Dec 2021 10:33:54 +0100
Numer              : PIONIER.20211223-1
Właściciel         : PIONIER IP NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł Poznań
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2021-12-23 18:30:00
Koniec zdarzenia   : 2021-12-23 18:55:00
Bilet otwarty      : 2021-12-23 18:47:00
Bilet zamknięty    : 2021-12-24 10:33:00


*** Opis problemu:
Od 18:30 występują problemy z zasilaczem PEM3 w urządzeniu poznan-gw3.


*** Działanie:
2021-12-23 19:27:00 (0,0) Michał Wierucki
Od 18:55 zasilacz nie zgłasza alarmów.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] PIONIER.20211223-1 CLOSE: Problemy z zasilaczem na routerze poznan-gw3, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=