Numer : LODMAN.20211030-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł Sąd (dawny UŁ Filologia)
Nadawca : Marek Kopacz
Początek zdarzenia : 2021-10-30 11:39:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2021-10-30 11:50:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz. 11:39 obserwujemy brak zasilania miejskiego w węźle.
*** Działanie:
2021-10-30 13:28:00 (0,0) Marek Kopacz
O godz. 13:15 zasilanie zostało przywrócone.
Na wtorek planowane są wstępnie prace naprawcze uszkodzonego kabla, co może
skutkować kolejnymi wyłączeniami zasilania. Godziny prac na razie są nieznane.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2021-10-30 11:50:00 (1,0) Marek Kopacz
UPS raportuje podtrzymanie zasilania przez ok. 9 godz.
2021-10-30 13:05:00 (0,0) Marek Kopacz
Na budowie Sądu Apelacyjnego doszło do mechanicznego uszkodzenia kabla
zasilania w wyniku czego jedna faza jest nieczynna. Trwają prace mające na celu
próbę przepięcia węzła na inną fazę i przywrócenia zasilania.
|