Numer : PIONIER.20210731-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł RAMAN (Radom)
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2021-07-31 19:04:00
Koniec zdarzenia : 2021-08-01 19:52:00
Bilet otwarty : 2021-07-31 19:05:00
Bilet zamknięty : 2021-08-01 19:53:00
*** Opis problemu:
Od godziny 18:34 alarm braku zasilania napięciem przemiennym z siłowni
delta-radom, urządzenia pracują na zasobach bateryjnych. Przyczyna awarii
nieznana.
*** Działanie:
2021-07-31 22:17:00 (0,0) Marek Kopacz
Od godz. 19:14 połączenie do mx-rad działa prawidłowo (wystąpił brak łączności
w godz. 18:57 - 19:14).
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Nie obserwujemy więcej przerw w zasilaniu ani łączności.
*** Historia:
|