Numer : LODMAN.20210714-2
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł ASP Wojska Polskiego
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2021-07-14 22:02:00
Koniec zdarzenia : 2021-07-15 09:00:00
Bilet otwarty : 2021-07-14 22:27:00
Bilet zamknięty : 2021-07-20 13:07:00
*** Opis problemu:
Od 22:02 występują brak zasilania w węźle ASP Wojska Polskiego. Aktualne
urządzenia pracują na zasilaniu rezerwowym z UPS.
*** Działanie:
2021-07-15 11:28:00 (0,0) Tomasz Berner
Łączność z węzłem odzyskano o godzinie 08:42.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2021-07-14 22:43:00 (0,0) Michał Wierucki
Zasilanie zostało przywrócone o 22:34.
2021-07-14 23:27:00 (0,0) Michał Wierucki
Od 23:02 ponownie nie ma zasilania. Baterie w UPS zostały rozładowane.
2021-07-15 01:04:00 (0,0) Michał Wierucki
Aktualną przyczyną braku łączności z węzłem nie jest brak zasilania a awaria
karty w urządzeniu w innym węźle LODMAN.
|