Numer : LODMAN.20210617-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ZSP19 Nadawca : Michał Wierucki Początek zdarzenia : 2021-06-17 15:01:00 Koniec zdarzenia : 2021-06-18 15:01:00 Bilet otwarty : 2021-06-17 15:41:00 Bilet zamknięty : 2021-06-20 08:25:00 *** Opis problemu: Od godziny 15:01 brak łączności ze switchem zsp19-esw. Prawdopodobną przyczyną awarii jest brak zasilania w węźle. *** Działanie: 2021-06-18 16:07:00 (0,0) Jerzy Grzenda O godz. 15:54 połączenie zostało przywrócone. Przyczyną awarii było uszkodzenie radia. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |