To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20200612-1 CLOSE: Brak zasilania w węźle UL CK |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Wed, 01 Jul 2020 10:42:30 +0200 |
Numer : LODMAN.20200612-1 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł UL CK Nadawca : Piotr Goczał Początek zdarzenia : 2020-06-12 00:41:00 Koniec zdarzenia : 2020-07-01 10:42:00 Bilet otwarty : 2020-06-12 01:00:00 Bilet zamknięty : 2020-07-01 10:42:00 *** Opis problemu: Od 00:41 występuje brak zasilania w węźle UL CK. *** Działanie: 2020-06-12 09:13:00 (0,0) Michał Wierucki Zasilanie zostało przywrócone o 8:29. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zamknięty. *** Historia: |