Numer              : LODMAN.20200619-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł MOSZCZENICA
Nadawca            : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2020-06-19 13:10:00
Koniec zdarzenia   : 2020-06-19 14:33:00
Bilet otwarty      : 2020-06-19 13:47:00
Bilet zamknięty    : 2020-06-21 09:02:00


*** Opis problemu:
Brak zasilania podstawowego w węźle w Moszczenicy. Urządzenia pracują na 
zasilaniu z UPS. Aktualny czas podtrzymania zasilania to około 13 godzin 26 
minut.


*** Działanie:
2020-06-19 14:40:00 (0,0) Tomasz Berner
Zasilanie powróciło o godzinie 14:33.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany