Numer : PIONIER.20190113-1 Właściciel : PIONIER IP NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł poznan-gw6-pcws Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2019-01-13 05:57:00 Koniec zdarzenia : 2019-10-14 19:55:00 Bilet otwarty : 2019-01-13 09:44:00 Bilet zamknięty : 2019-10-14 19:58:00 *** Opis problemu: Od godziny 05:57 zasilacz PEM2 w routerze poznan-gw6-pcws zgłasza awarię wentylatora. *** Działanie: 2019-10-14 19:58:00 (0,1) Tomasz Berner Zasilacz został wymieniony na sprawny. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |