Numer : LODMAN.20171017-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł UL-CK, WCKP
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2017-10-17 16:12:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2017-10-17 16:53:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godz 16:12 występują problemy z zasilaniem z sieci miejskiej w węzłach:
UL-CK - WCKP.
*** Działanie:
2017-10-18 11:17:00 (0,0) Witold Bogacki
Zasilanie niegwarantowane zostało przywrócone o 10:39. Przyczyną awarii było
wyłączenie się bezpieczników nadprądowych. Urządzenia w węźle były zasilane z
obwodu gwarantowanego UPS, który ma osobny, niezależny obwód zasilający.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2017-10-17 16:53:00 (1,0) Witold Bogacki
Podtrzymanie pracy węzłów realizowane jest z UPS-ow.
2017-10-17 17:22:00 (0,0) Witold Bogacki
O godz. 17:03 zasilanie zostało przywrócone.
2017-10-18 01:27:00 (0,0) Witold Bogacki
Od 1:17 ponownie brak zasilania w węźle ul-ck.
|