Numer : PIONIER.20170406-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia Katowice - Częstochowa
Nadawca : Piotr Wilk
Początek zdarzenia : 2017-04-06 18:00:00
Koniec zdarzenia : 2017-04-06 19:27:00
Bilet otwarty : 2017-04-06 18:30:00
Bilet zamknięty : 2017-04-07 09:25:00
*** Opis problemu:
Od 18:00 występuje brak zasilania w węźle PIONIER Tarnowskie Góry znajdującym
się w relacji Katowice - Częstochowa. Nie przewidujemy wystąpienia przerwy w
łączności światłowodowej, lecz jest tookres podwyższonego ryzyka.
*** Działanie:
2017-04-06 20:34:00 (0,0) Piotr Wilk
Zasilanie zostało przywrócone o godz. 19:27.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
2017-04-06 18:30:00 (1,0) Piotr Wilk
Szacowany czas przywrócenia zasilania godz. 20:15.
|