Numer : LODMAN.20170118-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł belfor
Nadawca : Witold Bogacki
Początek zdarzenia : 2017-01-18 10:13:00
Koniec zdarzenia : 2017-01-18 15:00:00
Bilet otwarty : 2017-01-18 10:40:00
Bilet zamknięty : 2017-01-25 13:05:00
*** Opis problemu:
Od 10:13 nie mamy łączności ze switchem belfor-esw. Prawdopodobnie przyczyną
awarii są problemy z radiolinią.
*** Działanie:
2017-01-18 14:48:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii był uszkodzony port w switchu. Po zmianie portu urządzenie
pracuje poprawnie.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Połączenie pracuje poprawnie. Ticket zamknięty.
*** Historia:
2017-01-18 14:35:00 (0,0) Piotr Goczał
Radiolinia została prewencyjnie wymieniona, jednak problemy z łącznością nadal
występują. Trwa dalsze diagnozowanie problemu.
|