Date: Tue, 08 Nov 2016 08:16:43 +0100
Numer              : LODMAN.20161107-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł amuz-ds
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2016-11-07 18:15:00
Koniec zdarzenia   : 2016-11-08 08:15:00
Bilet otwarty      : 2016-11-07 19:16:00
Bilet zamknięty    : 2016-11-08 08:16:00


*** Opis problemu:
Od 18:15 UPS amuz-ds-ups raportuje pracę na bateriach. Prognozowany czas pracy 
na bateriach 4h 30 min.


*** Działanie:
2016-11-08 08:16:00 (0,1) Piotr Goczał
O 2:42 przywrócono zasilanie w węźle.


*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Nie odnotowano przerw w pracy węzła.


*** Historia:




<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>