Numer : PIONIER.20160220-1
Właściciel : PIONIER IP NOC
Status : CLOSE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : linia URAN
Nadawca : Michał Wierucki
Początek zdarzenia : 2016-02-20 20:28:00
Koniec zdarzenia : 2016-02-21 09:00:00
Bilet otwarty : 2016-02-20 22:11:00
Bilet zamknięty : 2016-02-21 14:19:00
*** Opis problemu:
Od godziny 20:28 obserwujemy brak połączenia do URAN. Wysłano prośbę o
sprawdzenie możliwych przyczyn awarii po stronie URAN.
Z informacji uzyskanych od administratorów URAN przyczyną braku połączenia jest
awaria zasilacza UPS we Lwowie. Trwają prace mające na celu przywrócenie
połączenia.
*** Działanie:
2016-02-21 14:19:00 (0,1) Michał Wierucki
Połączenie działa od godziny 09:00. Przerwa trwała 12 godzin i 32 minuty.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zamknięty.
*** Historia:
|